大家好,
因为我上次在做触摸屏驱动调试时,出现读ADC有时侯读出来的X Y值有错误,有时侯是对的,后来通过查看ADC驱动,发现这两个驱动都注册了IRQF_ADC这个中断号,下面我把我所理解的和大家说下,如有不对的地方,请提出