您好,目前我公司准备承接一个项目,并且购买了贵公司的Tiny4412 ADK增强版开发板。
项目需求如下,麻烦友善的工程师帮忙参谋一下,用Tiny4412来完成这个项目是否可行,非常感谢!!!

环境水处理系统控制器功能要求说明书
一、综述
    本控制器是用来取代传统的PLC(含通讯功能)+触摸屏的智能装置,具有逻辑控制,联锁保护,A/D-D/A转换(模拟量AI处理),串行通讯(MODBUS RTU,MODBUS TCP/IP),无线通讯(GPRS/3G/4G),HMI人机界面显示,参数修改设置,历史/实时趋势曲线,数据报表存储及查询,报警处理等功能。
二、开关量技术规范
1)、开关量输入
开关量输入点数:     20
类型:漏型/源型(IEC 1 类漏型)
额定电压:         24 V DC
允许的连续电压最大 30 V DC
浪涌电压35 V DC,持续 0.5 s
逻辑 1 信号(最小) 2.5 mA 时 15 V DC
逻辑 0 信号(最大) 1 mA 时 5 V DC
隔离(现场侧与逻辑侧) 500 V AC,持续 1 min
电缆长度屏蔽:500m(正常输入),非屏蔽:300m(正常输入)
2)、开关量输出
开关量输出点数:     12
类型:      继电器,干触点
电压范围:  5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC
每点的额定电流(最大): 2.0 A
每个公共端的额定电流(最大): 10.0 A
灯负载:30 W DC/200 W AC
浪涌电流触点闭合时为: 7 A
隔离(现场侧与逻辑侧): 1500 V AC,持续 1 min(线圈与触点)
隔离电阻: 新设备最小为 100 MΩ
断开触点间的绝缘:750 V AC,持续 1 min
开关延迟(Qa.0-Qa.7): 最长 10 ms
机械寿命(无负载): 10,000,000 个断开/闭合周期
额定负载下的触点寿命:100,000 个断开/闭合周期
电缆长度:500m(屏蔽),150m(非屏蔽)
3)、逻辑框图(时序图)
顺序控制
时间控制
轮值控制(一用一备)
高、低液位联锁
热保护联锁

详见附录

三、模拟量技术规范
1)模拟量输入
模拟量输入路数:   8
类型:  电压或电流(差动)
范围:  ±10 V,±5 V,±2.5 V,或 0 ~ 20 mA
满量程范围(数据字): 0 ~ 100%(可能调整)
分辨率
电压模式: 11 位 + 符号位
电流模式: 11 位
最大耐压/耐流: ±35 V/±40 mA
噪声抑制: 400,60,50 或 10 Hz
输入阻抗: >9 MΩ(电压)/250 Ω(电流)
精度(25°C / 0 ~ 55 °C)
电压模式: 满量程的±0.1%/±0.2%
电流模式: 满量程的±0.2%/±0.3%
模数转换时间:  625 μs(400 Hz 抑制)
共模抑制:      40 dB,DC 到 60 Hz
电缆长度(最大值): 100 m,屏蔽双绞线
诊断
上溢/下溢√
24 V DC低压√

2)模拟量输出
模拟量输出路数:  2
类型:  电压或电流
范围:  ±10 V 或 0 ~ 20 mA
分辨率
电压模式:10 位 + 符号位
电流模式:10 位
满量程范围(数据字):
精度(25°C/0 ~ 55°C): 满量程的±0.5%/ ±1.0%
稳定时间(新值的 95%)
电压:300 μs(R),750 μs(R),750 μs(1 μF)
电流:600 μs(1 mH),2 ms(10 mH)
负载阻抗电压:> 1000 Ω
电流:<600 Ω
隔离(现场侧和逻辑侧): 无
电缆长度(最大值:) 100 m,屏蔽双绞线
诊断
上溢/下溢√
对地短路(仅限电压模式) √
断路(仅限电流模式) √
24 V DC 低压√
四、通讯技术规范
1)、RS485技术规范
共模电压范围:-7 V ~ +12 V,1 s,3 VRMS 连续
发送器差动输出电压:
RL = 100 Ω 时最小 2 V
RL = 54 Ω 时最小 1.5 V
端接和偏置:
TXD 上 4.7 KΩ 对 +5 V
RXD 上 4.7 KΩ 对 GND
接收器输入阻抗最小: 12 KΩ
接收器阈值/灵敏度最低 :+/-0.2 V,典型滞后60 mV
隔离:
RS485 信号与外壳接地
RS485 信号与 CPU 逻辑公共端
电缆长度:屏蔽电缆1000 m
支持协议:MODBUS RTU    
2)、TCP/IP技术规范
支持协议:MODBUS TCP/IP
五、无线通讯技术规范
通过无线公网(GPRS/CDMA/3G/4G),实现数据远程双向传输。支持手机/IPAD应用APP。
六、HMI人机界面
尺寸:
显示类型:LCD-TFT
分辨率(W×H,象素): 800×480及以上
颜色:65536
亮度:250 cd/m&sup2;
亮度调节√
背光寿命(25°C): 最大 40,000 小时(屏保)
触屏类型:
实现的功能:
1)、工艺流程图显示
电控设备的状态动态显示,就地/远程操控
2)、工艺参数显示,修改
3)、历史/实时趋势曲线
4)、数据报表归档,存储,查询,存储时间1年以上
5)、系统及工艺参数报警记录
6)、其他
七、其他未尽功能再交流